可用于XP SP2和SP3、Win 7. 新特性: • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可以从多台 IO控制器创建 I设备。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可使用 PROFINET共享设备功能。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可以动态分配 IP地址和设备名称。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可以为多个域组态介质冗余。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可以为 IO设备组态等时模式。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可以直接从"Windows开始菜单"安装硬件升级程序。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可以管理Web服务器的用户权限。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可以通过安全的 HTTPS连接访问 CPU的Web网页。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可以为 TCP连接组态保持激活时间。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可以同时为一个以上的模块下载 I&M数据(使用多项选择)。 对 STEP版本进行升级时,STEP 7 V5.4版本之前(包含 V5.4)关于用于 PROFIBUS的RUN模式中的硬件配置(CiR)限制不再适用于 V5.5版本。 标准库 • 从 STEP 7 V5.5版本起,通过为 CPU的集成 PROFINET接口的程序控制的组态添加了SFB104 "IP_CONF",以此扩展了系统功能。 • 从 STEP 7 V5.5版本起,通过添加用于启用或同步用户 Web网页的SFC99 "WWW"扩展了系统功能。 • 从 STEP 7 V5.5版本起,通过添加用于接收数据记录的 SFB73 "RCVREC"和用于使数据记录在 I设备上可用的 SFB74 "PRVREC"扩展了系统功能。这些 SFB仅对 S7-300 CPU有效。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,扩展了带 SSL-ID W#16#xy9C的系统状态列表。这提供关于已组态的工具转换器及其工具的信息。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,包括以下 S7通信的 FB:FB28 "USEND_E"、FB29 "URCV_E"、FB34 "GET_E"、FB35 "PUT_E"。这些 FB仅用于 S7-300 CPU,且仅位于通过集成 PN接口的连接上。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,以下两个通过 Industrial Ethernet用于开放式通信的 FB有了新名称:FB 210 (原名称:"S5FW_TCP")现称为"FW_TCP",FB 220(原名称:"S5FW_IOT")现称为"FW_IOT"。 报告系统错误 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,可以选择是否在启动 CPU时评估从站的状态。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,在"消息预览"、"打印"和"打印预览"对话框中显示或插入消息的附加文本。 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,还可以下载在 HW Config中通过"报告系统错误"生成的块。 系统诊断 • 自 V5.5版本的 STEP 7起,有两个"十六进制格式的诊断"对话框:一个对话框用于PROFIBUS从站,另一个对话框用于 PROFINET设备。 设置PG/PC接口 自 V5.5版本的 STEP 7起,无需安装附加软件即可使用 USB编程器。已经在 STEP 7中集成了所要求的功能。